змерил в 3-шке сечение электропроводки от застройщика.
На вход ~ 8мм (возможно должен быть 10мм).
На электроплиту ~ 4мм (норма).
На розетки ~ 2мм (должен быть 2.5мм).
То есть провод идущий до розеток изготовлен по ТУ.

Автомат стоящий в щитке защищает проводку от перегревания и возгорания изоляции.
Если провод изготовлен по ГОСТ и его сечение реально 2.5мм, то автомат ставят 20А.
Так как часто провод изготавливают по ТУ и процентное содержание меди в нём может разниться, то устанавливают 16А.
Как раз наш случай.

16А - это 3.5кВт.
На одном автомате может висеть не одна розетка.

В кухне всего 4 розетки.
Две на бетонной стене:
индукция 4мм - автомат 32А (7кВт)
духовой шкаф 2мм - автомат 16А (3.5кВт)
Две на газобетонной, обе на одной линии 2мм - автомат 16А (3.5кВт).

На провод идущий к индукции больше ничего вешать нельзя.
Остаётся два провода по 3.5 кВт.
Подумайте, хватит ли вам их для всей кухонной техники.
Духовой шкаф, холодильник, посудомойка, электрический чайник, микроволновка, комбайн.
После оклеивания стен обоями, провести новый провод будет проблематично.

2 Ответы

0 голосов
ответил от (552k баллов)
Диаметр "розеточного" 1,6мм - 2мм^2(измерял штангенциркулем).
Вводной вообще 8мм^2 с копейками, такого в продаже не видел. Предполагаю, что 10мм^2, но просто по ТУ.
По мощности практика показывает, что на 2.5мм^2 ГОСТ автомат идёт 20А, а на ТУ лучше вообще 16А.
К тому же розетки на 16А рассчитаны.
0 голосов
ответил от (160k баллов)
У нас все ок. По ГОСТу.