Вы совершенно правы, при КЗ если линия защищена правильным автоматом температура провода или мест соединения не достигнет таких температур чтобы скрутка пострадала сильно, но у пайки есть свой недостаток (хотя я использую все равно пайку) чтобы спаять провода используется либо кислотный флюс либо канифоль или еще какая нибудь химия то после пайки ее обязательно надо смывать, чтобы в дальнейшем не образовывалась окисление провода, второй момент при монтаже уже спаянной скрутки надо быть внимательнее и не запихивать сильно скрутку в коробку чтобы не повредить пайку (чтобы в ней не образовывались микротрещины) для себя я выявил несколько вариантов монтажа распаянных коробок
1. На свет использую соединение клемниками типа WAGO (но только свет там рабочий ток очень маленький)
2. На скрутку одеваю колпачки СИЗ
3. Сварка (но это дорогой вариант в плане работы)
4. Пайка с канифольными флюсом и смывка флюса потом спиртом
5. Ну и признаюсь что иногда использую только скрутку хорошо скрученную
А так я вам честно скажу что по моему опыту если все автоматы нормальных номиналов проводка проложена правильно то в случае КЗ страдает только автомат и лезть в коробку точно не нужно будет